Bar loopt snel terug

29-12-2015 18:51 29 berichten
Alle reacties Link kopieren
Hallo



even een vraagje voor verwarmingstechneuten



Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe atag ketel.

Gisteren had ik plos geen warm water en heb ik het installatiebedrijf laten kijken.

Expansievat was kapot.

deze is vandaag vervangen.

De Bar is opgevoerd tot 2 dat was om 11.30 uur.

deze staat nu al weer op 1.6



verleden week is mijn huis helemaal nagekeken op lekkages in leidingen vanwege vocht. maar ook met perslucht liep de watermeter niet. dus een waterleiding kan het ( denk ik) niet zijn.



Wat kan het euvel zijn?
Mocht er iets mis zijn met het nieuwe expansievat. Dat kun je makkelijk zelf controleren. Je tikt boven en onder op het expansievat. Dat moet verschillend klinken. Klinkt het hetzelfde, dan is het kapot. En verder denk ik ook dat het lucht zou kunnen zijn, maar dan moet het bij ontluchten en nog eens vullen weer kloppen. (en eerlijk gezegd had ik verwacht dat ze dat met de installatie netjes zouden regelen)
Alle reacties Link kopieren
Ik ben wel erg benieuwd hoe dit afgelopen is.
Niet geschoten is altijd mis
Alle reacties Link kopieren
Ja! To?
Ozo.
Alle reacties Link kopieren
Ik moet het een aantal dagen heel goed in de gatn houden.

En hoera!! alles doet het weer naar behoren. verschillende keren ontlucht en hoefde gen water bij te vullen.

het staat nog steeds op 1.6 bar



zo blij dat er niet ergens een lek zit.